quote:以下是引用peisong在2011-08-01 10:38:35的发言:
检查接线、压线是否有问题。
我们有个项目,因施工方懒省事竟然用锤子砸代替压线钳压铜鼻子,结果就是半年后把接触器烧毁。公司专门派人去现场更换接触器、重新压线,运行已近两年都没出问题。

这个也不能怪施工人员,条件有限,很多时候没有液压钳来压,有时候只能靠砸了