4楼

你的系统配的是什么电机和什么驱动器?以下我说的都是西门子电机和611U情况时遇到同样情况时的解决办法:一如果说一开始调试时就出现这个现象的话,要查一查两个电机的电机电源线及编码器线还有从驱动器到系统的反馈线的通断状况(即中间有无断损现象)二如果是只有系统报警而驱动正常的话,主要看看参数设定是否正确,如32110还有传动比31050与31060是否合理!