回复:840D电源模块上面指示灯中左下角指示灯亮。

JNJN

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-07 13:11:32

6楼

断开后面故障依旧,测直流母线电压有DC300V左右,但红灯灭时能冲到600V,马上就掉下来。不知能否确定是电源模块有问题。模块前端接有西门子原装的电源滤波器和电抗器,凭直觉他们应该难出问题。不知谁能西门子提供检查电源模块的标准流程,我好按标准流程再检查一遍,再作判断,省得西门子的销售又说“你凭什么就怀疑电源模块有问题。”也是,刚出厂的新件,怎么能就有问题,我也不相啊。能不能不接电源滤波器和电抗器,把电源模块的进线直接外接电源短时间试一下,有谁试过吗?但我电的电源模块功率有很大,有120KW。