回复:求教PWM输出问题【已解决】

parker0000

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-07 16:27:52

17楼

quote:以下是引用凌飞翼在2011-07-18 12:35:13的发言:
一个液压油站,主泵流量控制是通过PWM方式驱动电磁阀实现的。
现在遇到一个问题,输出电流实测值与理论值差距很大,不知什么原因,希望有经验的大侠给予指点。
现场情况如下:
电磁阀线圈电阻是22.7Ω,驱动电流是200-600mA。
PWM设计周期T=10mS=10000μS,对应输出电流的Pulse理论值约1800-5800。
而实测输出电流在Pulse=5800时不足300mA,达到500mA时Pulse=7600左右,而且明显不成线性。

2011-10-02补充:用一个100V、3A的三极管做成射极跟随器驱动电磁阀,效果很好,现在已经正常投用了。




结论为时尚早。除非是手动电位器速度控制,尚可一用。