回复:【讨论】继电器触点问题

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-08 08:52:25

20楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-10-01 04:20:04的发言:
quote:以下是引用yming在2011-09-30 23:36:54的发言:
触点粘合? 为什么会粘合?
触点粘合是热量。除了过载电流、接触电阻,还有时间。
这种方法十多年前就是这么用的。几十千瓦变频器内部这种方式比比皆是。

一般情况下触点粘合大部分问题出在接触器所带的负载短路大电流造成,此外电机启动时启动电流大也会造成,并联触点做法我目前对于小继电器接线经常这么做,增加可靠性及触点的寿命。


是的,触点粘连在继电器上面不是常见的,接触器遇到的比较多
但是,明明一个元件能实现的功能,非要用2个元件,徒增一个故障源而已

举个例子,就像搞设计的,选个传感器,NPN,PNP搞不清楚,结果选错了,只能再用一个中间继电器倒一下,功能倒是实现了,但是多了一个继电器,就多了一个可能发生故障的点