回复:连烧多个214-1AD23和223-1PL22的输入,S7-200CN的

hatlapa

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-08 09:03:01

30楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-09-21 16:10:34的发言:
接地第一个考虑是安全,不是抗干扰。
零线安全吗?不清楚时,教条式接地,CPU可能挂,也威胁到人。

西门子工程师现场看过了,建议把所有接地拆除了,与之前400技术支持一定要接地恰恰相反。
试验中,暂时没有新的模块烧毁。