讲一个故事,亲历的。

时间大概在去年,有一台原装进口的西门子变频器,用了10年以上了(96年安装运行的),单位要旧设备改造。将其拆卸时已经有2年没通过电了。拆下后,把它运回单位的车间,我让一个工程师通下电,然后看看变频器的显示是否正常,也就是想知道这个变频器是否还能使用。可是忘记预充电的问题了。结果事情真的发生了,通电的瞬间一声巨响,全体在场的人全被突如其来的爆炸声惊呆了,一片寂静,几秒钟以后,从房顶的天花板反弹下来的碎片,噼噼啪啪的落地。然后,一片喧闹声想起,大家笑得直不起要来。把合闸的小伙子脸都吓白了。

后来查看,炸的就是预充电单元。反正,我知道长期不用的变频器,不能直接上电,要预充电以后再用。嘻嘻嘻