回复:AO模块输出超20MA的问题

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-08 15:55:59

4楼

1.你的怀疑也有问题,因为西门子的4~20MA的最大范围再3.6~21MA,所以输出不可能达到25MA的。
2.查查回路吧。是不是有并联现象出现。即开间输出12MA,而到阀门那变成了25MA,多出的13MA是不是其他回路并联到阀门上的。
3.这个肯定不是卡件的问题。我建议你将外部回路拆除掉,然后使用信号发生器,单独测量卡件回路是否正常,然后在做判断。