回复:定时器程序不解

qjj1020

  • 帖子

    672
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-10-08 17:06:52

8楼

T1不是能通一个扫描周期嘛?有可能小于一个周期,因为定时器计时执行是独立于扫描周期的,因此有可能是net2后置1,下个扫描周期由于执行网络1后,T1变为0了,所以网络2就不置位了。2楼的说的很正确,把网络1和2换个顺序就可以了。