9楼

主题:回复:840D出现25040Y轴静止误差监控?
2011-10-05 14:21:42 20楼
不明白,34200(回参考点方式)怎么会造成25040报警呢,想不通啊

对不起,是Y轴的30230(1)改为1了,我再把它改为2就好,此时32110(0)=-1,32110(1)=1至此都正常了