但过了二天(这二天机床没干活,因护罩没装好,只是操作工反复试了几次都是正常的),突然就出现300507,25201了,还是Y轴的报警,我又将Y与Z轴的驱动对接,这时300507,25201消失,但又出现25040报警了,Z轴的32110(0)=-1,32110(1)=1,这说明驱动没有问题,我又将驱动换回来,然后将Y轴的32110(0)=-1,32110(1)=-1,此时25040报警消失恢复正常。所以我现在想不通的是:前面Y轴的32110(0)=-1,32110(1)=1时正常。什么没改动,过了二天又出25040,将Y轴的32110(0)=-1,32110(1)=-1后又正常了。 ?????