回复:根据OB86的局部变量诊断和显示有故障的PROFIBUS-DP从站

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-08 21:16:25

11楼

回答大家的疑问:如果同时有多个从站出现故障或故障消除,能显示出多个从站的状态吗?
我做过这样的硬件实验:3个DP从站共用同一个电源,断开电源,三个从站几乎同时出现故障,要先后调用3次OB86,通过OB86的程序,每次点亮一个指示灯。接通从站电源,三个从站的故障几乎同时消失,也要调用3次OB86,通过OB86的程序,每次关闭一个指示灯。上述实验是不能用仿真来做的。