quote:[b]以下是引用parker0000在2011-10-08 23:03:43的发言:
根据线圈参数,估计线圈名义电压16V。一般专用驱动器最高升压到20V左右。根据工艺描述,估计线圈是长时间工作,如果平时排量在70-80%,降到40%也可用,则方案基本可行。建议最高可调电压可到18-20V。驱动管规格再放大一点,最好是场效应管,发热会小很多。建议还是选用驱动器,因为和甲方设备的停机成本及乙方的保修成本和声誉(万一质保期内出问题)比较,驱动器的钱不值一提。

感谢您给的良好建议!
排量根据活塞位置不同有加速、匀速、减速几个阶段,活塞动作的每个周期10秒至30秒。
签订供货合同时,我们把两种驱动方式的利弊跟甲方说明,让对方选择吧。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!