回转工作台,承重80吨,系统是840D。旋转轴采用双电机带动,海德汉圆光栅作为全闭环检测。
全闭环下,工作台在低速(20%倍率以下)旋转时就会出现抖动。机械方面已经做了很多能做的调整了,参数方面增益也调的很小了。
1、半闭环的情况下不会抖,能不能说明与机械上没有关系呢?
2、由于旋转轴用的是双电机驱动,我把从电机脱开,只用主电机来带动,转台也是不抖的,这是怎么回事呢?按理说运用双电机消隙的话要更好啊
请各位支支招,分析分析,还有那些参数能做调整的?急啊,实在没办法了(增益、滤波参数、双驱参数都做过相应调整了)