quote:以下是引用nnnn1234在2011-08-05 09:14:51的发言:
p115=5时系统自动设置成100%,p116=1s。
不会吧?在P115=5执行之前,工厂设置P116=1是可能的,但是,P115=5被执行以后,P116肯定不会是工厂设置的,他一定被修改了。不同的系统,这个值是不一样的。它与调节器反馈滤波的参数设置和P536的设置有关,与实际电机转子惯性有关。
当然系统的“启动时间”(P116)不一定非要是被优化和辨识来确认,人为修改也是可以的。不过最好是越接近实际的转子轴系惯性越好。