回复:SIMODRIVE 611 电源模块上的最后一个FAULT亮

xiaosage

  • 帖子

    -32
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2011-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-09 22:19:48

3楼

quote:以下是引用洪宝莱在2011-08-25 13:12:41的发言:
先确定故障是在上电时出现还是在电机制动时出现,上电时出现有可能是进线电压过高;如在电机制动时出现,要检查电源模块DIP设置S1.3是否正常,制动功能是否打开(S1.3=OFF)。如果进线电压大于424VAC,则把S1.1设置为ON。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMODRIVE

共有1501条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。