quote:以下是引用青春的微笑在2011-09-21 21:17:41的发言:
前段时间我公司调试起重机,厂家第一次调试西门子变频器,对优化没做好,主起升空载启动正常,然后带载(相当与额定的三分之一)电流一直增加,最终到四百多,报过流,试了好几次没成功。最后把相同车的参数拷过去,重新做了优化就好了,最后比较参数原始P103为0。初步怀疑是没做好优化的原因,如果把P103改为30-35就能够提起,由于生产原因也没有再改回0试车。
这个应该不是没有优化的原因,不知道你有没有接制动电阻啊,我以前整个一个和你类似的项目,用升降机把重物从高层降到底层,当时没有用制动电阻就经常报过流,后来买了个电炉装上试了下就可以了,建议你转个制动电阻器看看
当时这个项目还用了抱闸装置,抱闸是电机自带的,通过把抱闸线圈的线连入变频器的相应引脚,然后调整变频器的参数让变频器自己控制抱闸的启停,调试下来的效果还是很好的,200多公斤的货物在半空中如果变频器一报故障立马停止,所以我觉得搞抱闸最好还是让变频器自己控制比较好,因为如果通过PLC不好检测电流、力矩是否达到松开/断开抱闸的条件