quote:以下是引用美丽的传说在2011-10-10 00:47:28的发言:
如果我想使用UC 调用的话 例如 UC FB1 没有没有背景数据块可以嘛

如果FB1接口参数除了临时变量没有其它的了,那是没有问题的,如果还有其它的接口参数,你就参考我上面的贴子的连接,手动设置FB块的背景数据,也就是即可以用背景数据块,也可以用共享数据块为其提供数据存放区域。