quote:以下是引用kdrjl在2011-10-09 14:50:44的发言:
哈哈,很好。这更说明实践的重要性。不论是什么理论、说教和设想,都要经过实践,才能验证它的有效性和确定性。因此,我们不仅要多问、多获取未知的信息,更要亲自去实践、去动手。否则总是底气不足呀。
那我问一下斑竹, 假如我现在 给两个功能块 A, B 分别指定了 时隙 A=T2, B= T5, 那么这时候的扫描周期是多少?
也就是说 中间隔了 T3,T4,(假设都没有在T3,T4 时间片内使能功能块) 这时 , 我们来分析一下 T2=1.2MS, T3=2.4MS, T4=4.8MS , T5= 9.6MS 那么 B 这个功能块 是不是在 4.8~9.6MS 这个时间内执行?
假如再没有其他功能块 要执行 , 是不是可以理解为 此时 CUVC 的扫描周期是 9.6MS ?
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!