quote:以下是引用河南西门子在2011-10-10 10:02:10的发言:
quote:以下是引用彩云工控在2011-10-10 09:14:44的发言:
quote:以下是引用青春的微笑在2011-09-21 21:17:41的发言:
前段时间我公司调试起重机,厂家第一次调试西门子变频器,对优化没做好,主起升空载启动正常,然后带载(相当与额定的三分之一)电流一直增加,最终到四百多,报过流,试了好几次没成功。最后把相同车的参数拷过去,重新做了优化就好了,最后比较参数原始P103为0。初步怀疑是没做好优化的原因,如果把P103改为30-35就能够提起,由于生产原因也没有再改回0试车。


这个应该不是没有优化的原因,不知道你有没有接制动电阻啊,我以前整个一个和你类似的项目,用升降机把重物从高层降到底层,当时没有用制动电阻就经常报过流,后来买了个电炉装上试了下就可以了,建议你转个制动电阻器看看
当时这个项目还用了抱闸装置,抱闸是电机自带的,通过把抱闸线圈的线连入变频器的相应引脚,然后调整变频器的参数让变频器自己控制抱闸的启停,调试下来的效果还是很好的,200多公斤的货物在半空中如果变频器一报故障立马停止,所以我觉得搞抱闸最好还是让变频器自己控制比较好,因为如果通过PLC不好检测电流、力矩是否达到松开/断开抱闸的条件



现在正遇到一个类似问题,MM440 37KW做主钩提升用,用制动电机制动,没有制动电阻,参数初始化后,识别电机,按照另一台变频器的参数设定后,现在问题是,下降时候刹不住车,速度越来越快,报F0001/F0002故障,求完整的接线和参数设置,谢谢各位支持


兄弟,你这个是不是没有整制动电阻器啊,荷重下降等需要用制动电阻才稳定的,不然下降时电机相当于一个发电机,这个电返回到变频器中变频器受不了,如果不想买电阻器可以买个电炉试试看。从你上面的描述看,似乎和你的抱闸没有多大关系,抱闸一旦松开如果电机不停止的话是不会抱死的,主要还是和你没有制动电阻器有关吧,还有几个重要参数需要设置:1)力矩、电流大于某值才能松开抱闸;2)变频器故障时设置抱闸抱死