MM430控制110KW风机

1074

5

2011-10-10 12:04:43

在现场用110KW的MM430变频器控制110KW、2极离心风机,在起动过程中,报警A0501,在停止过程中报警A0911,增加斜坡上升时间到120秒后,再次起动报警A0922,后调整参数
P640=150
P1120=240
P1121=335
P2179=1
P2180=3000
问题解决