quote:[b]以下是引用
现在正遇到一个类似问题,MM440 37KW做主钩提升用,用制动电机制动,没有制动电阻,参数初始化后,识别电机,按照另一台变频器的参数设定后,现在问题是,下降时候刹不住车,速度越来越快,报F0001/F0002故障,求完整的接线和参数设置,谢谢各位支持
兄弟,你这个是不是没有整制动电阻器啊,荷重下降等需要用制动电阻才稳定的,不然下降时电机相当于一个发电机,这个电返回到变频器中变频器受不了,如果不想买电阻器可以买个电炉试试看。从你上面的描述看,似乎和你的抱闸没有多大关系,抱闸一旦松开如果电机不停止的话是不会抱死的,主要还是和你没有制动电阻器有关吧,还有几个重要参数需要设置:1)力矩、电流大于某值才能松开抱闸;2)变频器故障时设置抱闸抱死
是没有整制动电阻,但是另外一台同样的设备能正常工作,这个是维修后参数初始化了,一直调试不正常,正准备用AOP面板拷贝参数呢,还没有用过AOP面板,谁用过或者有操作说明提供下,不胜感谢。
另:几个重要参数需要设置:1)力矩、电流大于某值才能松开抱闸;2)变频器故障时设置抱闸抱死
具体是哪个参数?请指教。