这个问题楼主在找答案中问过了。
1. 发烫是过流的现象,主要是看烫的厉害不厉害,用万用表测测电流大概是多少?然后计算一下负载,看看是线径问题,还是回路有短路,还是别的原因。其次,楼主DI、DO的公用线是从开关电源后直接接的,还是与阀体共用了一根公共线,如果共用了,先分开试试。
2. 开关电源并联并不是不支持,而是取决于开关电源的型号,如欧姆龙、施耐德的开关电源是允许直接并联的。如果电源并不支持直接并联时,需要采用如下方式:
1)加开关电源厂家提供的电源冗余套件(如果有的话);
2)加整流桥做隔离
我用整流桥做隔离的方式,曾经给一个电厂的直流供电系统中做过最大60A的直流屏,这种方式没有任何问题。