嗯?我说过吗?没有哇?^_^,你有什么问题?尽管描述好了。不要事先给自己带上什么框框。
我曾经说过,对于可控硅整流的变频器系统,直流母线如果并联什么元件的话,要小心一些。把问题想明白了再去并,否则容易出问题。因为可控硅整流,尽管是固定的,但毕竟是可控原件,容易因环流问题关不断,造成换向失控。
而MM440超过75kW的是可控硅整流;6SE70也是可控硅整流。这些虽然是特殊性,但正确的接线和采取措施,直流母线并联的结构一样工作呀。改造和变通是系统集成中经常遇到的问题。只要正确运用。把不可能的改造为可能就OK。为了满足成本、功能需要,想办法呗。