回复:关于P150值的应用的问题

安仔

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-10 19:42:26

5楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-10-10 14:22:05的发言:
哦?这么回事呀,那顺着小皮的思路,用S00工艺软件来实现楼主的意图,应该是没有问题的了。

首先,把装置的工作状态做一个监控,转速实际值与扭矩实际值相乘,如果大于零,则系统当前的状态为电动状态,那么,K0102(触发角给定)限制为100%;反之小于零,则系统工作在发电状态,K0102限制输出为对应30%的值。

然后,P150=5;P151=150(原工厂设置不变)。

需要使用的S00功能块有,乘法器、监控比较器、模拟开关、模拟限幅器。大概是这个意思吧。

K圣你好,我整理了一下思路,您看看我说对不?
1、通过进线电压的判断,电压低时,将装置由4Q设置成为1Q,电压正常时,设置成4Q,是通过改动P165=1/220。
2、触发角的限制P150=5为1Q时的限制值。通过对装置进行判断是在电动状态OR发电状态,对K0102进行限制输出。正常时,K0102的限制为100%。当在4Q状态时,出现发电状态时,这时的P150=5,通过对K0102限制为30%,就相当于限制了P150的值为30。
3、在轧钢的过程中,能否进行象限的转换?转换的话,会不会对硅或快熔有影响。
本人水平有限,请K圣指教!