回复:西门子PLC程序是否具有斜波函数发生器的功能快

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-11 00:00:33

29楼

quote:以下是引用四书五经在2011-10-10 09:36:24的发言:
仔细看了官网例程(技术资源库条目号:1853767),程序里做了如下判断:
如果#OB1_Prev_Cycle<StepTime,则按增加量按如下公式做线性变换。
Step_Range=#OB1_Prev_Cycle/StepTime*StepValue;
Step_Range:当前增加量;
StepTime:每步时间(ms)
StepValue:每步增加量;
如果#OB1_Prev_Cycle>StepTime,则StepTime*2,StepValue*2,继续判断#OB1_Prev_Cycle<StepTime。
这样基本上可以消除#OB1_Prev_Cycle不稳定带来的影响。
如果把#OB1_Prev_Cycle用如下代码替代,则在OB3X中也可以运行。
CALL "TIME_TCK"
RET_VAL:=#L_Temp //获取当前时间
L #L_Temp
L #MEG_Time
-D
T #L_Temp1 //差值为上一个执行周期的时间,这个值替代#OB1_Prev_Cycle

L #L_Temp
T #MEG_Time //保存上一个执行周期的时间


还是没具体用过吧,也没仔细看过"TIME_TCK"的帮助吧, #L_Temp 溢出的处理考虑过吗?如果第一个扫描周期就要输出的话,你的程序会是个什么结果?