quote:以下是引用传姓在2011-10-11 18:36:49的发言:
先撇下OB的扫描周期不说,FB5的SAMPLE TIME一直为1.0,我一开始改为0.5,编译后没变,下载后又变回1.0,之后改0.2结果也一样。

那是因为你的FB5放在了OB32里,OB32的扫描周期默认就是1S。PCS7 V71版本的CFC编译是默认更新SAMPLE TIME的,所以,只要编译,FB5的扫描周期就跟OB32一致了。这个问题是不能撇开OB不管的。