F7900motorlocked 和编码器故障没有关系
P491=1只是在设备正常运行时如果出线编码器故障后使设备自动切换到无编码器模式运行而不停机
F7900motorlocked需要通过设置变频器的参数来解决,S120中的原始参数太灵敏了,堵转时间也太短,需要延长检测时间来完成,如果你的电机需要长时间堵转,可以直接禁用掉这个故障(准确的说这个不是故障,而是一个堵转保护);解决办法是设置堵转时间>你的抱闸释放时间,如果需要堵转超过65S,则必须禁用,如果参数设置正常,则需要重新做电机参数识别
与此相关的还有一个故障Motor Stalled 失速检测