quote:以下是引用kdrjl在2011-10-10 14:22:05的发言:
哦?这么回事呀,那顺着小皮的思路,用S00工艺软件来实现楼主的意图,应该是没有问题的了。
首先,把装置的工作状态做一个监控,转速实际值与扭矩实际值相乘,如果大于零,则系统当前的状态为电动状态,那么,K0102(触发角给定)限制为100%;反之小于零,则系统工作在发电状态,K0102限制输出为对应30%的值。
然后,P150=5;P151=150(原工厂设置不变)。
需要使用的S00功能块有,乘法器、监控比较器、模拟开关、模拟限幅器。大概是这个意思吧。
K圣哪去了?
来帮忙看一下呀!