回复:MM440的环流问题!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37180
  • 精华

    455
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-12 17:27:54

7楼





给你上传一个共母线的示图。这是你需求的连接形式。在同一时刻,总是只有一个电动,另一个发电,所以进线只接入一台即可。这就没有什么环流的问题了,炸不了机的。另外,MM440的预充电电路应该在直流母线上呢,所以你也用不着再额外加入预充电电路了。不过最好再确认一下,因为我知道F以下封装尺寸的,预充电电路都设在了直流母线上了,FX和GX尺寸的,我没拆过,所以不知道。还是保险起见,确认一下。如果预充电单元设在整流单元了,那你一定要在发电的变频器母线上加入预充电单元才行。否则,两台装置的母线,在上电时候同时充电,对充电单元会有危害。千万!

这样的结构,省电呀。发电电流被电动电流吸收了。OK?