quote:以下是引用liangjunfeng在2011-10-12 18:56:59的发言:
检查一下CCU板有没有故障先,CCU正常的话是两排灯各自只有一个绿灯亮,数码管显示“6”或“b",比如上电后PLC边上的灯全亮啦,就会出现你那个现象。
CCU 都是正常的,就是报警120202“mmc: waiting for connection to NC/PLC" 已经将NC /PLC总清,准备重新加载程序,但是,当准备加装新的数据时,无法调出相应菜单,只会停留在一个窗口:上面是报警信息(上述)左下角是灰色的offline 和一个station 1菜单,右上角是菜单Dos.
专业维修各类西门子、海德汉工控设备产品。详情请至电:15919678020/QQ:1781604384