16楼

我公司轧机6SE70也遇到一样情况,一个月烧50个,有规律的,都是在整流准备好,变频器未工作电机没有运行,突然停电,整流回馈单元大烧熔断器。厂家修改程序,电机不运行不投整流回馈,再也没坏过,也不需投资金改造。原因就是西门子设计上还是有缺陷,但是可以用SVC,也可以试试我公司方法。电网波动时电机工作的时候不会烧熔断器,瞬间断电,整流回馈也断电。我们这西门子做的项目就没有这样故障,也没有svc。还是要西门子提供解释和处理方法吧!