我的理解 环流 的意思就是 两台变频器用同一个电源 分别供电, 且变频器带整流回馈单元, 把 变频器母线并联在一块, 挡 两台变频器母线 存在电压差的时候 就会出现 环流 : " 变频器A 电源从整流回馈单元流出, 途径并联在一块的母线 到 变频器B 的整流回馈单元再到 B 的电源端 ", 相当于是变频器做功以外的 功率损耗. 和电机/变压器的空损 概念差不多!

我猜测造成这种可能 的 情况是 变频器 A 在制动(母线电压会升高), 同时变频器B 在加载过程运行(母线电压会降低).. 造成了 母线两端的电压 差出现. 虽然母线并联在一块, 电压测量看不出仕么, 但这会表现出环流现象.

也可能是 分析错了, 请大家指正!