回复:MPI与DP有什么区别?

左传

  • 帖子

    334
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-14 08:54:41

4楼

MPI与DP连接上有什么区别?
转帖:
、MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。MPI的通信速率为19.2K~12Mbit/s在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。MPI允许主-主通信和主-从通信。
、PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。系统配置的描述包括:站数、站地址、输入/输出地址、输入/输出数据格式、诊断信息格式及所使用的总线参数。每个PROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备:①一级DP主站(DPM1):一级DP主站是中央控制器,它在预定的信息周期内与分散的站(如DP从站)交换信息。典型的DPM1如PLC或PC。②二级DP主站(DPM2):二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板,在DP系统组态操作时使用,完成系统操作和监视目的。③DP从站:DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备(I/O设备、驱动器、HMI、阀门等)。④单主站系统:在总线系统的运行阶段,只有一个活动主站。
2、什么时候用哪一个,有区别吗?
有区别。
、MPI是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。
、PROFIBUS-DP可构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。
学无止境