回复:请教关于S7-200温度曲线控制的问题

吉林-xyy

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    147
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-14 12:21:05

8楼

我处理的比楼上稍麻烦些,目的是要升温、降温共用一个程序。在设定值处设一个死区,温度升、降到这个死区内升、降温结束。同时在到达设定值前设置一个渐进曲线,让温度不是斜线直接拐到水平,而是逐次逼近,最后进入死区结束。这样可以避免斜率大的升、降温惯性作用带来的震荡以及随后长时间的调整。