楼主所说的500Ω应该叫取样电阻。
取样电阻的阻值误差以及漂移会影响读数的静态误差。
另外楼主用的是xp自带的模拟量,该模拟量的分辨率比231的分辨率要低只有11位。231的单极性输入分辨率可以做到12位。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!