发布于 2011-10-14 21:40:20
1楼
1.没有V6.2的版本;是不是V6.1 SP2版本?
2.中文版的PCS7最好实用中文版的高版本来升级;
3.按照LOG提示:应该是驱动块CH_AI的问题。因为V7.1版本的CH_AI与V6版本的CH_AI有变化,增加了一些新功能;
4.在PCS7 V7.1版本下找到标准库,然后将CH_AI拷贝到主数据库中;然后再更新CH_AI;更新过程中注意功能块的属性变化,会有提示;
5.重新编译应该就可以解决问题了。