quote:以下是引用学徒级人物在2011-10-14 22:06:56的发言:
我的字母已经大小写了!!!如果是放在鼠标的事件里VBS是编译不通过的!如果放在C动作里是可以编译成功但是无法起作用的!
SetTagDWord("Tag1",GetTagDWord("Tag1")+1);语句本来就是在C脚本中起作用的!注意:此处的Tag_1为自己建立的变量,变量类型选择无符号双字!
所谓“无法起作用”,应该是你没有建立Tag_1变量!
附:在VBs cript中的脚本程序如下
Dim objTag
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag1")
objTag.Read
objTag.Value = objTag.Value + 1
objTag.Write