第一次上电,自耦变压器高压端接整流回馈单元U2/V2/W2回馈侧,低压端接进线开关,整流回馈单元U1/V1/W1整流侧接进线电抗器,进线电抗器接进线开关!上电都正常,在执行给中间回路过程中,设P052=20 按下P键,PMU显示O009,按下 I 键,PMU显示O010,过上几秒,报F010,故障解释为:
回馈桥中断相
用每个电网半波面积计算的电网电压有效
值(整流平均值 x 峰值系数)必须大于断相
检查的响应值。
回馈整流器电压的同一相 2 个相同过零
点之间的间隔不能大于 450度。
监测r030 整流电压398V
监测r031逆变电压279V <------是否有问题?
难道回馈侧可控硅有问题,望高手赐教!