奥,原来如此,这个问题和西门子的装置一点关系也没有呀?所以再次谈论此问题,斑竹是否愿意呢?我建议你在工控网上论坛取发贴,那里的高手云集,你会很长知识的。(仅仅是我的建议)
关于你的问题,很典型的,控制参数没有调整好。我不太清楚你的这个系统采用转速信号闭环,是控制什么呢?就是转速吗?如果是,这倒不是很复杂的。
改变PWM的三角波时间周期,延长或缩短,看一下,系统带载后正反转的运行情况,可以找到适合的参数,并确定。通过调节速度控制器的比例系数P和积分时间I,可以找到最佳的调节指标。你的那个控制器,如果做得比较地道的话,还应有一个反馈的微分调节参数,通过调节他的大小,可以使你的系统立马稳定,不超调。
最后,能不能把你的这个控制器的详细资料送给我一份,我很感兴趣。真的谢谢你了。
我是你的朋友