我一般情况下遇到的pqw都是模拟量值,在输出到模块上最后一步肯定是move到pqw,我都是监控move前的数。另外程序下载后我都会测试下,通过程序先设定一个值,输出到pqw,然后去模块测量电压或电流(具体看输出类型),看是否与之相符。如果不符,检查两方面,程序(包括硬件配置)和模块供电。