回复:为什么plc程序里找不到db31.dbx1.5/1.6

linuxforever

  • 帖子

    548
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-16 19:37:41

18楼

找到了,是这样的!~
network1

L 30 //将30载入accu1
L #IN0 //将局部变量#IN0载入acc1,将30移入accu2
+I //ACCU 1 + ACCU2
T #TEMP7 //将accu1传输到局部临时变量TEMP7中
AUF DB [#TEMP7] //调用db块db[#temp7]
U #IN4 //局部变量#in4与
= DBX 1.5 //结果输出给dbx1.5
U #IN5 //局部变量#in5与
= DBX 1.6 //结果输出给dbx1.6
U #IN1
= DBX 21.7
= DBX 2.1
U #IN3
= DBX 1.7
U #IN2
= DBX 12.7
SET
= DBX 17.0

network2

U DBX 61.5
= #OUT6

不知哪位大侠愿意详细解释一下!~