回复:WINCC与施耐德昆腾PLC通讯??

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-08 13:26:32

0楼

关于WinCC与Quantum的连接。
1.购买Quantum的 OPC Server --OFS V2.5,采购价大约1万。
2.将其安装在任意一台网内的计算机上。
3.WinCC作OPC Client,可以访问,不管WinCC在安装OFS的机子上,还是在别的机子上,都没有关系,OFS支持网关方式访问。

在山东某电厂已经试验成功。
除灰系统由西安厂家作,使用Intouch+Quantum双机热备。
上下位之间通讯采用以太网,协议为Modbus/TCP.
大厂DCS系统为西门子的PCS7.客户要求将除灰,输煤,化水全部集成进DCS。
(真是脑子有水的劲大。)
没办法,为了和中控室的WinCC连接(PCS7可是只能用WinCC作上位人机界面的。)
在除灰控制室的研华工控机上安装了1套 施奈德的OPC Server。
供中控室的WinCC工作站远程访问Quantum使用。
本来我的Intouch以以太网访问Quantum是不需要任何驱动的。
这下可好,Intouch也以OPC Client方式访问Quantum了。
安装OFS V2.5的计算机我给他又加了一根256M的内存。
现在感觉速度不慢了,套用DCS的叫法,管他叫ES,另一台不直接访问PLC,
而通过该ES工作站访问PLC的工作站就叫OS吧。
^_^。