回复:供电模块运行正常,但第三个指示灯亮红色,请问大概是什么问题?

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-10-16 21:59:36

1楼

电源模块上一共六个指示灯,含义如下:
当 1-红灯亮时、电子线路+/-15V供电电源故障。
当 2-红灯亮时、5V 电压电平故障。
当 3-绿灯亮时、外部使能信号故障、装置未准备好(T63、T64、T48缺少)
当 4-黄灯亮时、装置已准备好,直流母线预充电完成。
当 5-红灯亮时、外部供电电源故障。可能是下列原因:
① 端子 U1、V1、W1单相或多相电源故障;
② 装换电抗器即不可用,选择也不正确;
③ 线路电源或变压器的故障电平太低;
当 6-红灯亮时、直流母线过压。可能是下列原因:
①I/R电源模块再生反馈OFF;
②设置操作
③线路电源故障;
④UE模块脉冲电阻没有工作
⑤线路电压太高
⑥动态超载
故障作用
① 当1-红灯亮时、取消用于整个驱动组的脉冲;
② 当 2-红灯亮时、取消用于整个驱动组的脉冲;
③ 当 5-红灯亮:只取消 I/R 模块脉冲(再生反馈不再有效,轴继续运行,准备继
电器脱开) ;
④ 当 6-红灯亮:取消整个驱动组的脉冲;