quote:以下是引用wangg在2011-10-17 09:41:54的发言:quote:以下是引用liyida在2011-10-16 17:48:55的发言:
小弟用的是MOXA的485转换以太网的,转换器的接口是:1.TXD-(A) 2.TXD+(B) 3.RXD+(B) 4.RXD-(A) 5.GND.请问是否是转换器的1跟3去接200PLC的8跟3?熟悉MOXA的高手教下怎么做,谢谢
我刚才看了NPort5130A的说明书的电子版,LZ的描述是说的RS485的4线制接法。如果是RS485的2线制接法,应该是3:Data+(B),4:Data-(A),5:GND。S7-200是2线制的吧?我也没用过,纸上谈兵。
是四线的吧…只是把plc那个转换过来的吧