我来给你分析下:
1、你一共有6个AO,对吧。
2、你给6个AO都输出了,但是只有前面3个235有输出,你的输出地址分别是AQW0 / 2 / 4 / 6/ 8 / 10 ,对吗?
3,S7-200每个模块的AI AO 都是至少占用4个字节(不足的自动补足),既然你用的是235,那他本身只有1个,所以有用的地址分别是 AQW 0 (AQW2 有地址,没有实际对应输出), AQW4 , AQW8 ,AQW12,AQW14,AQW16。 这和你描述的第一种情况一致。
另外:如果你不知道怎么去计算这些地址,建议你还是在实际连接上了后,去PLC信息中看系统分配好的地址。
授之以鱼不如授之以渔。