回复:为什么plc程序里找不到db31.dbx1.5/1.6

refercata

  • 帖子

    307
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-05-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-17 13:13:03

24楼

CALL FC 110
IN0 :=4
IN1 :=M40.3
IN2 :=TRUE
IN3 :=TRUE
IN4 :=TRUE
IN5 :=FALSE
OUT6:=#TEMP0
这段程序是来处理第四根轴的,因为IN0=4
你要找出来IN0=6的那一段,是用来处理第六个轴的,找出来后,直接把IN4=1就行了,看来这个程序做的也不咋样。