张力控制 无非两种: 速度控制 --转矩限幅;转矩控制--速度限幅

放卷就是你说的开卷,一般采用 转矩控制

转矩控制 速度限幅, 首先 变频器里选择 转矩控制,我们用过的变频器

PZD1控制字状态字 PZD2 速度 给定和反馈 PZD3 电流 直接赋值与PZD3就是转矩大小,
以百分比表示。 变频器内有转矩控制时速度极限 也就是速度限幅的来源,可设定由变频器主速度给定决定。 所以 PZD2 为速度限幅 值。

不同变频器 可能不一样,看说明书吧。 另外开卷(放卷)转矩控制 很好用,需要加制动电阻的。因为是反向