系统调试问题,请老鸟救命啊!!!!

已锁定

Struggle

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-05-18

普通 普通 如何晋级?

系统调试问题,请老鸟救命啊!!!!

535

7

2004-10-08 15:04:35

我的系统硬件为:CPU 314 1Af10-OAbO,DI,DO,AI 8*12,AO 4*12.

在进行模拟量的输入与输出处理的时候发现如下问题:

1。我的输入模块刚开始的时候只要我进行连线以及组诊断时就报错,后来就不会啦。但我用程序读取通道时,比如304通道时,发现只有当值为7fff时,我的输入才效。(注:输入信号为4mA-20mA,模块设置也相应正确。)中途遇到值有8000以及80,这时我的输入信号无效也就是模块不能读取我的输入。请问怎么处理?我已知道8000为短路,80是什么意思?而且这种情况我应该怎么去解决。(而且模块与CPU没有报出任何错误信息).

2.AO模块也有些问题,我在硬件组态中设置为输入4mA-20mA。但输出无效,我使用诊断功能模块SF灯亮,但我更换模块位置重,重配置以后,SF没有亮。但我的输出无效用万能表测出无电流。而且在这个过程中CPU经常出现提示288信息不可能。(288为AO模块的第一个通道) 我的程序为

L W#16#358

T PQW288

请问这种故障怎么解决?

(等待老鸟们救命啊!!!!!!!)
系统调试问题,请老鸟救命啊!!!! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54645条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。