发布于 2011-10-17 15:46:54
7楼
变量 类型 描述
OB82_EV_CLASS BYTE 事件级别和标识:? B#16#38:离去 事件? B#16#39:到来事件
OB82_FLT_ID BYTE 故障代码(B#16#42)
OB82_PRIORITY BYTE 优先级;可通过STEP 7 选择(硬件组态)
OB82_OB_NUMBR BYTE OB 号(82)
OB82_RESERVED_1 BYTE 备用
OB82_IO_FLAG BYTE ? 输入模板:B#16#54 ? 输出模板:B#16#55
OB82_MDL_ADDR WORD 故障发生处模板的逻辑起始地址
OB82_MDL_DEFECT BOOL 模板故障
OB82_INT_FAULT BOOL 内部故障
OB82_EXT_FAULT BOOL 外部故障
OB82_PNT_INFO BOOL 通道故障
OB82_EXT_VOLTAGE BOOL 外部电压故障
OB82_FLD_CONNCTR BOOL 前连接器未插入
OB82_NO_CONFIG BOOL 模板未组态
OB82_CONFIG_ERR BOOL 模板参数不正确
OB82_MDL_TYPE BYTE 位0 至3:模板级别? 位4:通道信 息存在? 位5:用户信息存在? 位6:来自替代的诊断中断? 位7:备用
OB82_SUB_MDL_ERR BOOL 子模板丢失或有故障
OB82_COMM_FAULT BOOL 通讯问题
OB82_MDL_STOP BOOL 操 作方式(0:RUN,1:STOP)
变量 类型 描述
OB82_WTCH_DOG_FLT BOOL 看门狗定时器响应
OB82_INT_PS_FLT BOOL 内部电源故障
OB82_PRIM_BATT_FLT BOOL 电池故障
OB82_BCKUP_BATT_FLT BOOL 全部后备电池故障
OB82_RESERVED_2 BOOL 备用
OB82_RACK_FLT BOOL 扩展机架故障
OB82_PROC_FLT BOOL 处理器故障
OB82_EPROM_FLT BOOL EPROM 故障
OB82_RAM_FLT BOOL RAM 故障
OB82_ADU_FLT BOOL ADC/DAC 故障
OB82_FUSE_FLT BOOL 熔断器熔断
OB82_HW_INTR_FLT BOOL 硬件中断丢失
OB82_RESERVED_3 BOOL 备用
OB82_DATE_TIME DATE_AND_TIME OB 被调用时的日期和时间
请参考以上内容检查